Страница 4 из 4
Электрика в частном доме
Добавлено: 14 фев 2021, 20:49
Centavrius
Раз было у знакомого, подключил узо неправильно, ноль с верхнего уровня взял, выбивало постоянно, ны в твоем щите как я вижу только ты сам сможешь разобраться
Электрика в частном доме
Добавлено: 14 фев 2021, 21:21
alexander
У меня в щите все крайне просто:
1 общее узо 2P 30mA
15А автоматы на свет
25А автоматы на розетки
Распаечных коробок нет, т.е. провода идут от каждой розетки и от каждого выключателя к своему автомату в щитке.
Фазный провод на автомат, нулевой и заземляющий - на одну из нулевых/заземляющих шин в щитке.
Все.
PS. Знаю, что 15А на медь 1.5мм и 25А на 2.5мм многовато.... Хотя по таблицам, в целом, проходит. Необходимо ли автоматы менять или поживут, ваше мнение? )
Электрика в частном доме
Добавлено: 14 фев 2021, 21:29
Azazelius
alexander писал(а): ↑14 фев 2021, 21:21
У меня в щите все крайне просто:
1 общее узо 2P 30mA
15А автоматы на свет
25А автоматы на розетки
Распаечных коробок нет, т.е. провода идут от каждой розетки и от каждого выключателя к своему автомату в щитке.
Фазный провод на автомат, нулевой и заземляющий - на одну из нулевых/заземляющих шин в щитке.
Все.
PS. Знаю, что 15А на медь 1.5мм и 25А на 2.5мм многовато.... Хотя по таблицам, в целом, проходит. Необходимо ли автоматы менять или поживут, ваше мнение? )
Почему такие автоматы? У меня свет - 10А, розетки - 16А
Ну, хз. Не могу тут советовать. Я всегда по принципу "лучше перебдеть"
Электрика в частном доме
Добавлено: 14 фев 2021, 21:34
Centavrius
Ну главное ччтоб ноль с узо шёл на автоматы
Электрика в частном доме
Добавлено: 14 фев 2021, 22:13
alexander
Centavrius писал(а): ↑14 фев 2021, 21:34
Ну главное ччтоб ноль с узо шёл на автоматы
Конечно.
Электрика в частном доме
Добавлено: 15 фев 2021, 09:45
DimTs
Номинальная плотность тока для электротехнической меди 6 А/мм^2. Все остальное от менеджмента.
Электрика в частном доме
Добавлено: 15 фев 2021, 09:46
Azazelius
DimTs писал(а): ↑15 фев 2021, 09:45
Номинальная плотность тока для электротехнической меди 6 А/мм^2. Все остальное от менеджмента.
То есть розетки надо на 16А сажать, верно? Провод 2.5. Тем более, что диаметр провода часто занижают, так как провода сейчас уже лепят не по ГОСТ, а по ТУ
ЗЫ. Кстати, на самых блоках розеток сзади написано 16А...какбэнамекая
Электрика в частном доме
Добавлено: 15 фев 2021, 09:49
DimTs
Да. С учетом что автоматы явно группы С (С16, С25). Т.е. по факту защищают только от кз.
Электрика в частном доме
Добавлено: 15 фев 2021, 16:17
Centavrius
Azazelius писал(а): ↑15 фев 2021, 09:46
DimTs писал(а): ↑15 фев 2021, 09:45
Номинальная плотность тока для электротехнической меди 6 А/мм^2. Все остальное от менеджмента.
То есть розетки надо на 16А сажать, верно? Провод 2.5. Тем более, что диаметр провода часто занижают, так как провода сейчас уже лепят не по ГОСТ, а по ТУ
ЗЫ. Кстати, на самых блоках розеток сзади написано 16А...какбэнамекая
В гости нормируется удельное сопротивление, и ту тоже проходят по нему
Электрика в частном доме
Добавлено: 17 фев 2021, 09:32
leo
alexander писал(а): ↑14 фев 2021, 21:21
PS. Знаю, что 15А на медь 1.5мм и 25А на 2.5мм многовато.... Хотя по таблицам, в целом, проходит. Необходимо ли автоматы менять или поживут, ваше мнение? )
лучше менять.. на розетках 16А. и следует учитывать, что по Госту автомат работает на 1,13 тока без расщепления, а на 1,45 около часа!!
Электрика в частном доме
Добавлено: 17 фев 2021, 10:32
alexander
Да, про это я теперь уже знаю. Изначально считал, что написано 25А - должен строго на 25А отрубить.
Куда девать 3 десятка подписанных автоматов ABB на 25А? :)
Электрика в частном доме
Добавлено: 17 фев 2021, 11:13
Azazelius
alexander, были бы iek не так обидно было бы ))
Электрика в частном доме
Добавлено: 17 фев 2021, 15:24
Dimedrol
Статья по теме подбора автоматических выключателей
https://serkov.su/blog/?p=5782 Двадцати пяти амперные менять однозначно (к тому же ты ранее писал, что УЗО начало срабатывать).